99问答网
所有问题
当前搜索:
冷冻水 冷却水
空调系统的膨胀水箱补充的是
冷却水
还是
冷冻水
小小
答:
膨胀水箱是暖通空调系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量,亦用作系统供水。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调
冷冻水
循环水泵)吸水口附近的回水干管上。实际工程设计施工过程中由于膨胀水箱的成本、施工难度等原因,绝大部分都不采用膨胀水箱,而直接用...
请问空气水和空调水有啥不一样?
答:
如地下室、屋顶室和辅助室。空气-水系统 风机-水风机盘管系统-室内设风机盘管;风水感应系统:室内设感应管(带线圈);房间内设空气-水辐射管系统辐射板。4、相似之处:两者均为空调系统,均设有
冷冻水
和
冷却水
两个循环系统,两个循环冷却水系统的工作原理和设备安装配置基本相同。
冷水机组
冷冻
泵和
冷却
泵流量相等吗
答:
单位为kw;1.163为换算系数。4.5~5为进出
冷冻水
温差,通常为5℃。若制冷量为80KW的冷水机组,代入公式计算可计算出冷却泵的流量为13.76m3/h。而对于冷冻泵,流量计算则要根据冷凝器的水流量,通常为冷凝器水流量的1.2倍,以
冷却水
流量计算的话,冷却水流量为冷冻水流量的1.2~1.5倍。
我知道冷水机组要用到
冷却水
需要冷却水泵和
冷冻
水泵 那么地源热泵用到...
答:
水冷
式冷水机机组是需要
冷却
循环水来给机组的冷凝器降温,这个时候就有就有冷却水泵和
冷冻
水泵之分,地源热泵就是把冷凝器的热量散到地下,也得加装冷却水泵和冷冻水泵。
中央空调水体系与制冷体系运转参数
答:
A-B=386V;A-C=385;B-C=382V;即386-380=6、385-380=5,382-380=2。三相电压不平衡=6÷380×100﹪= 1.6﹪,即为正常(三相电流不平衡计算方法相同)。二、循环水系统的运行参数 开机前应检查
冷冻水
、
冷却水
的进、出水的压差,应在 0.08Mpa~0.15Mpa 之间。如进水压力是 0.4...
冷凝器水垢清洗与空调水处理的这些问题?
答:
中央空调经过长期时间循环运行后,空调
冷冻水
、
冷却水
系统、制冷主机及风机散热牌不可避免的出现更为严重的沉积物的附着(也就是在系统表面结垢)、微生物的大量滋生粘泥和设备腐蚀等问题。没有装水处理设备会引起管道堵塞、结垢、滋生生物粘泥、软垢、腐蚀等问题,必需安装水处理设备才能有效的对空调水进行...
冷水机组与
冷冻
水泵的安装位置
答:
冷水机组
冷冻水
进口阀门及水泵出口阀门设置求解 楼主提出了一个本人也感兴趣的问题,谈谈看法与各位商榷!1.首先,要理解为啥要在冷水机组的冷冻水及
冷却水
回路上加装电动阀及平恒阀?我觉得:1.1 加装电动阀阀是为了系统的节能;1.2 加装平衡阀是为了保护冷水机组;1.3 说白了,平衡阀其实就是限流...
水冷
式机组水存在哪? 水冷式空调是需要吸收水的温度吗?那么水在哪啊...
答:
水冷
式机组是指冷凝器的冷却方式是通过循环水将通过压缩机压缩后的高温高压氟利昂冷却,变成低温高压的氟利昂,是相对于风冷式机组而言的。一般需要配套的冷却塔产生
冷却水
。水路循环相对简单。你可以参考一下开立的30HK系列机组。谢谢!水冷式空调是将热(或常温的)水通过
冷冻
机组蒸发器变成低温(大约在7-...
冷水机怎么保养
答:
9、定期检查
冷冻水
、
冷却水
水质是否正常,当水源水质变污浊、变质时请及时更换水源。冷水机年度保养内容 1、清洗冷凝器(累计运行六个月清洗一次)。2、清洗冷却塔(
水冷
式累计运行三个月清洗一次)。3、检查冷冻油及润滑油系统,必要时进行更换和补充。4、检查保养主机电路系统。5、压缩机马达线圈绝缘...
空调管的进水和回水是什么意思?
答:
进水和回水是根据水流方向来定义的,水流从中央空调蒸发器出来到室内盘管或空调箱这段管道叫出水管,从空调箱或风机盘管出来回到中央空调蒸发器的这段管叫回水管,故名思义进水和回水就很简单了。空调管的“进水”和“回水”是相对于描述对象而言的;比如,对风机盘管来说,下进上出,下面的一个管口...
棣栭〉
<涓婁竴椤
9
10
11
12
14
15
16
17
18
涓嬩竴椤
灏鹃〉
13
其他人还搜